板式换热器运行常见故障

板式换热器运行常见故障 1.板式热交换器发作渗漏表象

由于板式换热器的密封较长,薄而薄,在使用过程中可能会发生泄漏现象。泄漏可分为内部泄漏和泄漏两种情况。

A、看到冷热媒体的导入参数和原来的规划值不一致。如果不匹配,请尝试调整为原始值。如果进口参数发生变更,不能调整为原始规划值,应从头开始规划和核算,决定增加或减少传热面积或更改过程组合。

B、如果冷,进口参数的热介质和原来的规划值,出口参数不能达到规划值,应该停止,打开检查板有或没有堵塞或平板秤等条件,及时处置。

a、打开板式换热器,取出板表面的灰尘,热交换器从零开始干燥组装在一起。在侧面压力为0.2~0.3Mpa的压力试验。实验悬浮后将管线滑到水的另一侧,打开热交换器,仔细观察纯水机板未测试压力侧,其间湿板为孔或裂纹板。

b、在现场也可以半透明,彩色查看方法,查找废钢板。

2、板式换热器的板片发作错位

在介质流量和压力变化较大时,并且是多路组合,长期使用板式换热器,容易撞击板错位的外观。当板错位时,有时会发生泄漏;有些不是立即受到攻击,而是发生缉获泄漏的危险,所以必须及时处理。导致脱位的主要原因是:热交换器板变形;板式换热器垫圈从垫圈槽中滑出。处理这种脱位外观,板的变形和垫片从垫圈中及时滑动更换。

3、现场缺少维修设备时,板式换热器的简单处置办法

板式换热器在使用过程中,是否是板的变形,裂纹,穿孔,垫片老化,开裂,都需要更换时间。滑动线如果使用现场不符合备件,并且传热设备,既不是备件,也不能停止,场景应该是一个简单的处置。 (A板+ B板),如果数量不算太多,流量通道数量不多,装配后,损坏板的处理方法和板的泄漏继续使用,对生产不是很大。