? 板式换热器厂家对换热器内漏现象的处理方式_永信贵宾会

永信贵宾会

Telephone:13718924325
新闻动态
NEWS
新闻动态
NEWS
常见问题
板式换热器厂家对换热器内漏现象的处理方式

板式换热器厂家对换热器内漏现象的处理方式

在板式换热器厂家中,板式换热器的生产是具有非常重大的意义的,相比于其他换热器,板式换热器所拥有的性能十分的优越,但是在板式换热器的使用过程中,还是会出现故障,其中内漏就是最常见的一种故障,下面就由板式换热器厂家来为大家讲述解决方式:

内漏其实就是指换热器设备内的两种介质由于某种原因而导致的高压侧介质向低压侧渗漏的一种现象,一般情况下,发生内漏现象的时候都十分的不易被发现。导致板式换热器发生内漏现象的原因主要包括板片穿孔、裂纹和被腐蚀等。

板式换热器厂家告诉大家,想要发现这种渗漏现象,就必须要经常对低压侧的介质进行化验,从其组分的变化中来进行判断,板式换热器厂家对内漏的停机检查办法如下:

①将板式换热器拆开,将板片表面的污垢清除干净,擦干之后再将换热器重新组装起来,在一侧进行压力为0.2~0.3MPa的水压实验,待另一侧流出水之后即停止实验,打开换热器,仔细观察板片的未试压侧,其中湿的板片则为有孔或者是有裂纹的板片。

②在现场还可以使用透光、着色的检查方式,查出废板片,凡是检查出来的废板片和垫片都必须要进行更换,然后再重新组装之后再进行使用。


永信贵宾会相关的文章
半焊式板式换热器的结构是每两张波纹板焊接在一起,然后将它们组合在一起,彼此之间用垫片进行密封。焊接在一起的板间通道走压力较高的流体...
任何电器或者机器要想得到良好的使用,必须要在安装、维护保养等方面做足做对功夫,对于板式换热器而言自然也是如此...
钛板板式换热器的清洗和维护很重要,永信贵宾会(北京)换热设备有限公司生产钛板板式换热器,是知名钛板板式换热器厂家...
钙盐类:在水中的主要构成有 Ca(HCO3)2、CaCl2、CaSO4、CaSiO3 等。钙盐是造成换热器结垢的主要成分...